Nochmal eben grundsätzlich. Lovegood hat recht, die Spannung an den Duoventilen ist GETAKTET. Da ist also keinerlei analoge Spannung, mal bissl mehr oder bissl weniger..., da ist immer AN oder AUS. Ventil ZU, oder Ventil AUF. "dazwischen" können die nicht.
Die Heizventile werden digital geschaltet. Bissl länger offen im Verhältnis zu ZU heißt, es wird wärmer, und bissl länger zu im Verhältnis zu den Zeiten, in denen es offen ist, das bedeutet, dass es kälter wird.
Dies nur mal zum grundsätzlichen Verständnis.
Mit "kein Saft" ist der Heizkreis voll an..., volle Lotte Heizkraft.
Es sei denn, die Membran im Ventil ist fratze. Dann drückt es Heizwasser unter die Membrane, und es wird schweinekalt. Und bleibt solange kalt, bis wer das Ventil repariert, oder den Kolbensumms ausbaut. (Das geht auch... Dann wirds richtig schön muckelig warm.., auch im Hochsommer.. )
Man kann also nicht mit dem Multimeter analog, mal bissl mehr, mal bissl weniger Spannung an den Kontakten für die Ventile messen, da kommen 12.6 oder 13.4 Volt an, oder eben nicht, 0 V, null, je nach Takt.
(ich schreib das deswegen, weil ich nicht erkennen konnte, dass der TE das verstanden hatte... mag mich da irren.)
<retracted into lurk mode>