So hallo zusammen,
die Messung ohne den Stecker hat mein Bruder (genauso so eine Elektrolaie wie ich, wenn nicht sogar noch schlimmer
) gestern Abend durchgeführt, da ich leider verhindert war. Ich habe das gerade nochmal geprüft:
Quote
lovegood
2/11: kk= 1, ww = 4,8, wk= 4,8, kw= 1 Passt, ist Wahlrad links zu Masse. Stimmt so.
7/11: kk= 4,7, ww = 4,7 wk= 4,7, kw= 4,7 Passt, ist beide Wahlräder parallel. Passt auch.
5/9: kk= 12,2 Ohm, ww = OL wk= 12,2 Ohm kw= OL Passt, ist Duoventil rechts über Wahlrad rechts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie er darauf kommt. Im Ohmbereich krieg ich nur OL, im 20kOhm Bereich krieg ich für kk=10,2 ww=OL wk=10,7 und kw= OL. Habe das mehrmals geprüft, komme immer nur auf diese Werte. Was kann hier los sein?
2/7: kk: 4,83 ww: 1,3 wk: 1,92 kw: 4,83 Passt, ist Wahlrad links zu Referenzspannung. Korrekte Messung.
3/11: kk= 1,4 ww= 5 wk=4,9 kw= 1,4 Häh, ich denke da hast du 2 Werte verwechselt, logischer wäre kk= 5 ww= 1,4 wk=4,9 kw= 1,4, ist Wahlrad rechts zu Masse, das linke Wahlrad müsste hierauf keinen Einfluss haben. KK und WW sind richtig, wk und kw hat er vertauscht. wk= 1,49 kw= 4,91. Wo liegt der Grund dieser Abweichung?
3/7: kk= 4,95 ww: 1,45 wk: 4,95 kw: 1,95 Passt, ist Wahlrad rechts zu Referenzspannung. Alles in Ordnung, richtig gemessen.
1/11: alle 11,6 (Temperatur bei etwa 15 Grad) Passt, ist Temperaturfühler links. Korrekt.
8/11: alle OL Häh, bei der vorherigen Messung war es 0,00 bzw. 0,01 also Kurzschluss, jetzt OL also keine Verbindung. Beides ist nicht gut. Dies ist der Temperaturfühler rechts, der müsste ungefähr den gleichen Wert zeigen als 1/11 = Temperaturfühler links. Fotos im anderen Bericht zeigen die Einbauposition und wie die ausgebaut aussehen. Ich habe nun folgendes raus: kk= 0,01 ww= OL wk= 0,01 und kw= OL
10/11: alle 10,7 (Temperatur bei etwa 15 Grad) Passt, ist der Innentemperaturfühler (am Spiegel) zu Masse. Richtig.
9/12: kk= 12,3 Ohm ww= OL wk: OL kw: 12,4 Ohm Passt, ist Duoventil links über Wahlrad links. Wie bei 5/9 weiß ich nicht wie er darauf kommt: Auch hier kriege ich im Ohmbereich nichts, mit 20kOhm krieg ich kk= 10,2 ww= 10,2 wk= OL kw= OL
Wie ich vor ein paar Posts schon sagte, habe ich wohl zwei Probleme. Auch wenn ich von den Messungen nicht viel versteh, allein mit dem Wechsel des rechten Temperaturfühlers ist mir vermutlich nicht geholfen, da es links genauso warm pustet...
Dem guten Tipp von Michael (Dorian) mit den Fühlern und den abgesteckten Steckern bin ich nachgegangen. Bei mir sind allerdings beide Steckverbindungen dran. Der rechte Fühler sieht (wie die Messungen ja auch belegen) nicht mehr so gut aus. Vertauschen der beiden Fühler führte bei manchen Messungen zu anderen Widerstandswerten, deshalb denke ich, dass diese sagen wir mal "unterschiedlich gut" funktionieren. Problem 1 ist also wohl gefunden.
Kleiner Tipp hierbei: Man muss nicht das Holz oder das Radio ausbauen, sondern einfach die Teppichverkleidung (am besten beidseitig, einseitig geht aber auch) des Mitteltunnels abnehmen, dann kommt man bereits an beide Fühler relativ gut hin (ich konnte so beide ausbauen).
Quote
StefanSK
Ich find's toll, wie hier im Team und standortübergreifend diagnostiziert wird. Weiter so!
Ich kann Stefan nur zustimmen, vielen Dank an alle Helfer, eure Hilfe geht wirklich schon sehr weit über das hinaus was man erwarten kann. Dickes Dankeschön, von euch kann man wirklich viel lernen! Nicht nur technisch ist dieses Forum genial, auch von den Umgangsformen ist das große Klasse hier!
LG Tim
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.07.18 20:37.