Hi Phillipp,
Das muss nicht
zwingend an der Regelelektronik liegen.
Vermutlich sind Deine kaputten Duoventile nun einfach nur noch etwas "kaputter"
Normalerweise öffnen / schließen die Ventile zu 100% (also entweder ganz auf oder ganz zu) und werden zur Regulierung vom Steuergerät "getaktet", also abwechselnd auf/zu gesteuert.
Z.B. 30sek. Auf und 30sek. Zu ---> ergibt 50% Heizleistung
Durch Variation des AUF/ZU Verhältnis wird somit die Heizleistung geregelt.
Kaputte Ventile können entweder nicht vollständig Schließen, oder können sich gegen den Fließdruck des Wassers nicht mehr öffnen.
Letzteres wird bei Dir der Fall sein
Gruß, Lutz